深圳电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 783 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2018-05-20
最后登录: 2023-05-27
查看深圳电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-04 21:08
前几天我去客户那里看设备,他买了台新的干燥机,一通电就跳闸,我以为是短路了,就用万用表蜂鸣档测量 零线跟火线是通的,我认为是短路的问题,后来,过来了一位老师傅,(那层楼的线是他步的)。他看到我们是在三相线任意一相做火线,但是旁边的黄色线是地线(我以为是零线)。就下去电箱里  直接把地线改成零线就可以了,通电不再跳闸。我就是想请教一下,为什么我用万用表去测量插头的零线跟火线是通路的呢?请师傅指点。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1014 个
工控威望: 1806 点
下载积分: 534 分
在线时间: 1102(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-09-09
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-05 08:47
地线只能用黄绿色 ,别搞什么歪门路,还用黄色做地线,UVW相线分别为黄绿红,中性线为淡蓝色

内部线路遵循棕正蓝负黑信号

不要想当然接线,如果出事故负不起这个责任的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(爱心先生) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(libin520) 热心助人!
  • Your happiness is everything.