深圳电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 783 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2018-05-20
最后登录: 2023-05-27
查看深圳电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-04 21:08
前几天我去客户那里看设备,他买了台新的干燥机,一通电就跳闸,我以为是短路了,就用万用表蜂鸣档测量 零线跟火线是通的,我认为是短路的问题,后来,过来了一位老师傅,(那层楼的线是他步的)。他看到我们是在三相线任意一相做火线,但是旁边的黄色线是地线(我以为是零线)。就下去电箱里  直接把地线改成零线就可以了,通电不再跳闸。我就是想请教一下,为什么我用万用表去测量插头的零线跟火线是通路的呢?请师傅指点。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2354 个
工控威望: 2783 点
下载积分: 4416 分
在线时间: 1169(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-15
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-05 22:04
很多厂,接线的人就是一些领导的亲戚。来混口饭吃,他是一些半路出家的电工教的。况且。买材料的人,未必懂这些线颜色代表啥用意。三条线的做成白皮的线,买回来就是。接线的人,真是各有各的颜色接法。如果冒然按颜色来识别,估计机器都要搞挂。设备接好电源线。我都是,检查两头的线所接的位置。确认无误后,上开关通电的。还有地线没接好,导致设备外壳漏电。设备电源接地。产品Port接地,都是分开的。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。