深圳电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 783 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2018-05-20
最后登录: 2023-05-27
查看深圳电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-04 21:08
前几天我去客户那里看设备,他买了台新的干燥机,一通电就跳闸,我以为是短路了,就用万用表蜂鸣档测量 零线跟火线是通的,我认为是短路的问题,后来,过来了一位老师傅,(那层楼的线是他步的)。他看到我们是在三相线任意一相做火线,但是旁边的黄色线是地线(我以为是零线)。就下去电箱里  直接把地线改成零线就可以了,通电不再跳闸。我就是想请教一下,为什么我用万用表去测量插头的零线跟火线是通路的呢?请师傅指点。
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1541 个
工控威望: 1764 点
下载积分: 6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-12-12
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-05 08:45
好多厂里的电工都喜欢把零线当地线用,我们这个厂的电工也是这个鸟样,他还找本书给我理论,那个书上还真有零线当地线用的,真是害人不浅。我说,要真是零线可以当地线用,那就不用地线 了,设备还搞个地线搞锤子。车间里出了CNC,线切割等高档点的机器,在地下打了一条桩接了地(不接地可能导致电脑死机),冲压车间,其他的都没接地,两台机机体之间有电,上次就给有个维修的打得跳起来了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(libin520) 电工还停留在苏联老大哥 ..