前几天我去客户那里看设备,他买了台新的干燥机,一通电就跳闸,我以为是短路了,就用万用表蜂鸣档测量 零线跟火线是通的,我认为是短路的问题,后来,过来了一位老师傅,(那层楼的线是他步的)。他看到我们是在三相线任意一相做火线,但是旁边的黄色线是地线(我以为是零线)。就下去电箱里  直接把地线改成零线就可以了,通电不再跳闸。我就是想请教一下,为什么我用万用表去测量插头的零线跟火线是通路的呢?请师傅指点。
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11284 个
工控威望: 18662 点
下载积分: 12397 分
在线时间: 2698(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-21
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-05 10:38
楼主说的这个状况是这个零线同时当地线用其实是叫保护接零(只是大家习惯以为接在金属外壳上的都属于接地),这种系统叫TN-C,在90年代之前都是这种模式为主,现在年龄在45岁以上的电工还喜欢这么用。TN-C系统说白了就是为了省单独的PE线(想想从变压器单独引出的PE线,和零线一起跨越各车间,在过去那个物质匮乏的年代是属于浪费)。现在工厂配电主推TN-S(三相五线)或TN-C-S。