楼主  发表于: 2018-07-04 21:08
前几天我去客户那里看设备,他买了台新的干燥机,一通电就跳闸,我以为是短路了,就用万用表蜂鸣档测量 零线跟火线是通的,我认为是短路的问题,后来,过来了一位老师傅,(那层楼的线是他步的)。他看到我们是在三相线任意一相做火线,但是旁边的黄色线是地线(我以为是零线)。就下去电箱里  直接把地线改成零线就可以了,通电不再跳闸。我就是想请教一下,为什么我用万用表去测量插头的零线跟火线是通路的呢?请师傅指点。
gaoshanyeyun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 245 点
下载积分: 366 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-10-06
查看gaoshanyeyun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-04 21:51
把干燥机的开关关闭再量!带负载量当然通。
楼主留言:
想通了 谢谢