用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
PLC485通讯线就是普通的0.5单芯线吗
上一主题
下一主题
lj2071101
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
222 点
下载积分:
694 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2009-05-13
最后登录:
2024-12-20
查看lj2071101的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-07-03 10:39
全看
|
小
中
大
就把PLC上+接到仪表上- 仪表上+接PLC上-,形成回路 对不
分享
ma924888027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1243 个
工控威望:
5843 点
下载积分:
551 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2012-10-18
最后登录:
2024-12-05
查看ma924888027的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-03 19:01
全看
|
小
中
大
最好用屏蔽双绞线,防干扰
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
PLC485通讯线就是普通的0.5单芯线吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问