硬件:
上位机一台,网线一根,三菱Q06UDVPLC,TCP/IP测试软件,
目的:
想用TCP/IP测试软件读取,并写入PLC指定寄存器。
比如:读取D100里面数值,写入D102数值1234.
如何实现啊~各位大神。。。
分享
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
246 个
工控威望:
1067 点
下载积分:
585 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2018-06-19
最后登录:
2023-04-03
查看zqszk123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-28 13:20
全看
|
小
中
大
就用套接字啊!按照规定的格式发就好了或者用三菱自带的MC协议!