wanggang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1231 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2012-11-27
最后登录: 2024-03-16
查看wanggang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-01 21:20
案子特点,用相机检测料带产品,把不良品喷码。喷码位置和相机位置不在一起,需要移位。
由于客户要求检测速度快,目前采用双相机交替拍照检测。采用双sensor定位,基恩士,PLC三菱FX3U搭配两个串口模块,伺服是安川,里面有个功能块专门写轴的,自己写的。
有注释大家可以看看, 指正共勉吧。
附件: 在线检测FX3U V1.2.rar (183 K) 下载次数:1301
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(秋天的落叶) 厉害了我的哥!
  • 下载积分:+1(陳佑宗) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(leechonghua) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(蒲城风信子) 好贴好贴!
  • 工控威望:+5(ymmfa) 感谢分享!
  • 膜拜高手
    emtslcw
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 80 点
    下载积分: 3702 分
    在线时间: 10(小时)
    注册时间: 2019-01-08
    最后登录: 2019-06-17
    查看emtslcw的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-05-31 13:07
    感谢分享