案子特点,用相机检测料带产品,把不良品喷码。喷码位置和相机位置不在一起,需要移位。
由于客户要求检测速度快,目前采用双相机交替拍照检测。采用双sensor定位,基恩士,PLC三菱FX3U搭配两个串口模块,伺服是安川,里面有个功能块专门写轴的,自己写的。
有注释大家可以看看, 指正共勉吧。