huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 657 个
工控威望: 5989 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-11-14
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-30 10:26
图片:
FX5U的ERR指示灯亮时  ,我把拔码开关到  RESET复位ERR指示灯灭后,我再把PLC重新断电后再上电,ERR指示灯又亮起,只要PLC断电再上电ERR指示灯就会亮。这是什么问题啊,与PLC的485通信有关,我把PLC485通讯删除再下载程序到PLC就可以了。PLC程序如下,帮助看下485设置参数是不是有问题。(485与威纶人机可以正常通信)
附件: FX5U-TEST以太网Active服.rar (359 K) 下载次数:112
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
fx5u.taobao.com
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3802 个
工控威望: 4256 点
下载积分: 137860 分
在线时间: 6483(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-14
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-30 13:05
那些都正常當有兩邊通訊重上就會
把電源關閉~~在重上電源那就好了
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663