FX5U的ERR指示灯常亮问题
上一主题
下一主题
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
659 个
工控威望:
5991 点
下载积分:
1873 分
在线时间: 557(小时)
注册时间:
2011-03-09
最后登录:
2024-11-29
查看huiming的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-06-30 10:26
全看
|
小
中
大
图片:
FX5U的ERR指示灯亮时 ,我把拔码开关到 RESET复位ERR指示灯灭后,我再把PLC重新断电后再上电,ERR指示灯又亮起,只要PLC断电再上电ERR指示灯就会亮。这是什么问题啊,与PLC的485通信有关,我把PLC485通讯删除再下载程序到PLC就可以了。PLC程序如下,帮助看下485设置参数是不是有问题。(485与威纶人机可以正常通信)
附件:
FX5U-TEST以太网Active服.rar
(359 K) 下载次数:112
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
fx5u.taobao.com
分享
lin10663
Ivan
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3808 个
工控威望:
4262 点
下载积分:
138356 分
在线时间: 6505(小时)
注册时间:
2016-10-23
最后登录:
2024-11-29
查看lin10663的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-30 13:05
全看
|
小
中
大
那些都正常當有兩邊通訊重上就會
把電源關閉~~在重上電源那就好了