有个很急的问题请教一下大家,有没有碰到过。
有一套老设备,最近移机。移好以后,从QJ61BT11作为0号站出来,一共29个站。QJ61BT11处接了一个终端电阻,最后是到一个变频器CC-LINK通讯卡(A7NC)那里拨码也设置了一个终端电阻。现在问题是,前面的站都没有问题,最后3个站都是变频器通讯异常,然后2个远程IO正常,再前面2个远程模拟量模块也通讯异常一直闪,时断时通。大家可以帮忙分析一下,有哪些原因造成的吗?
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1799 个
工控威望: 2053 点
下载积分: 2685 分
在线时间: 2215(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-30
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-27 09:45
再加个61模块,一千不到