我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-10-20
查看我爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-26 19:37
现有fx3u-1pg模块,运行参数为h20c0. 接线到驱动是脉冲+方向但现在手动只往一个反方向右方不动而监控时有脉冲输出?请高手们指导。谢谢
89230548
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 392(小时)
注册时间: 2016-04-22
最后登录: 2024-11-14
查看89230548的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-27 09:47
PP脉冲灯  PR方向灯  正反转 一个PP灯亮  一个两个灯亮  先确认模块有没有输出脉冲