惜我往矣123
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 55 点
下载积分: 924 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2018-06-23
最后登录: 2020-10-30
查看惜我往矣123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-24 19:45
q系列plc 有20多个定位数据,每个数据之间的间隔一样,怎么样根据第一位置和位置间隔得出其它的数据,求大神指点
mosheng1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2012-06-21
最后登录: 2024-11-05
查看mosheng1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-25 09:38
变址没有那么难,你可以取每次工作完成标志的下降沿,如 LDF M0 -----------[dmov  D0z0  D0],或者直接用5楼的办法,D0 伺服目标位置累加