之前只做结构设计,最近开始学plc,没电工基础,连接线图都看不懂。汗!请问各位师傅下图中(如图)
1.plc的零线和火线之前都要接断路器吗?百度看到说家庭用电好像零线最好不接。不知道plc是不是都要接。
2. 图中plc是接在断路器的输入输出触点之间吗,这好像没办法这样接吧?24v电源接在断路器输出之后?请问实际中断路器要怎么接?
3.能不能用漏电保护开关代替断路器?

john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53758 分
在线时间: 1126(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2025-03-21
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-25 08:55
1. 是。這是工業配線。

2.PLC 在斷路器與接觸器之間。
   (DC POWER也可以,但前端加保險絲)
   一上電,PLC就導通。

3.可以,但不建議。(可能會常跳電)

漏電斷路器的裝置原則:
1. 近水處
2. 用水器具
3. 戶外線路