hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 447 点
下载积分: 16907 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-11-14
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-23 08:45
如题,日本进口设备,三菱A840变频带55KW电机,在运行过程中(不是加减速过程)突然降速(40HZ,降到20多Hz),又慢慢升,是怎么回事?请教大神如何处理?
频率是电位器控制,更换过,还是一样。
降速的时候听到有带不动的声音一样。
发生突然降速以前偶尔一次,现在越来越严重了,一天3-5次。
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-23 10:02
降速的时候看下DC BUS电压有没有下降,我怀疑是主板有问题多一些。