小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-22 21:32
今天碰到的,所有的Y点都没输出,PLC也在停止位,可是PLC一上电 所有Y点都和COM点接通了,导致所有负载继电器都得电,这是什么原因 PLC是三菱FX128MT的 有碰到的朋友吗 线路已查无错误,PLC为新PLC 不是一个Y点 是所有的Y点。。。。。。加急
每天一点点
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8548 点
下载积分: 16709 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-23 12:51
老司机告诉你:晶体管,如果全部点都遇到这问题,那就是你接反了。

晶体管是分正负极的,你拿一台PLC用万用表量电阻。有某一个方向,是随Y的ON/OFF 而通断。  但如果方向搞反了,就是一直通的。

假如是个别点有这种情况,那可能是硬件坏了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dgamen) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(小小一电工) 感谢分享!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水