slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-11-13
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-22 11:23
    某机台有10个电机,启动时是手动,可以选择启动其中的若干台,比如1,3,5,9,10,停止时是自动逆序停止,并且停止间隔一定(可设定),控制器用的是三菱的FX2N,比如10#停完2S停9#,9#停完2S停5#,5#停完2S停3#,等等,中间不能因为6,7,8没启动而延时8S停5#,
    但下次启动的电机台号又不一样,比如2,3,6,8等,但逆序停都需要依一定的间隔停,即能自动识别未运转的电机,停机顺序时将它屏蔽,并且时间间隔跳过它,这种功能该如何实现啊?
   想也想了半天,想到可能类似用编码,解码的指令,但是还是没有具体的解决方案,因此放这边让各位高手给解答下,谢谢了!
gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 4162 点
下载积分: 129 分
在线时间: 332(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2024-11-15
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-24 08:00
刚好最近我也有这样一个项目,比你们的还麻烦,200多台,随机要启动随机的台数,也需要一个一个的去停止。我使用的的enco或者循环变址都是可以做到的。要启动的序号和台数都是上位机扫条码告诉我的。现在项目这个问题已经解决。
联系电话15071699246,QQ296686949