楼主  发表于: 2018-06-22 09:51
西门子S7-300  PLC的profinet设备掉线或者分布式IO设备(以太网)掉线,怎么通过编程检测到掉线?
应该在哪个OB块里编程?
最好有实际例子说明下,谢谢
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1313 分
在线时间: 2662(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2025-02-03
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-22 17:36
引用
引用第2楼guolibin于2018-06-22 10:34发表的  :
FB125,FB126 DP/PN诊断功能块

正解