栗子先生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 127 点
下载积分: 316 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-11-22
查看栗子先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-21 17:25
如题所示,之前做过用威纶触摸屏与三台FX3GA(三个PLC是控制三个一模一样的工位的)实现一屏多机的,用的是FX3G-485-BD模块实现的。不过现在公司要求将触摸屏换成三菱的GT2310,对三菱的触摸屏使用不太熟悉,弄了一下午也没什么实质进展,不知道站内有没有哪位大神可以指点指点小弟。
爱工控
栗子先生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 127 点
下载积分: 316 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-11-22
查看栗子先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-22 16:15
图片:
谢谢,你说的是这里的设置吗,它没有任何其他的设置啊,只有一个波特率。至少还应该有设置站号的吧。望指点。
爱工控