综合讨论
新人求教 关于24v直流开关电源容量的选择问题
上一主题
下一主题
mrkennedy
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
132 点
下载积分:
598 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2014-02-13
最后登录:
2019-12-24
查看mrkennedy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-06-21 08:24
全看
|
小
中
大
我所用的 除了用于对PLC的IO供电 一些设备也是需要用直流24v供电
我需要用到一个电缸,一个触摸屏和一个电滚筒的功能板,其工作的额定电流分别如截图所示
那么我要选的直流电源 是不是就是要把这些额定电流值加起来,再大一点即可。
如果我的PLC的普通IO需要耗费的电流是1A,那么加上那几台设备 1+4.2+2.5+57/24=10.075
那我选个额定电流大于10.075A的24v开关电源即可。是这样的吗?谢谢大家了!
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2277 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
2481 分
在线时间: 3488(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-12-23
查看cjm1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-21 09:56
全看
|
小
中
大
选大点只有好处,价格差不了多少
分享