用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助!!!设备漏电不知哪里出问题了
上一主题
下一主题
工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
120 点
下载积分:
653 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2016-06-24
最后登录:
2023-12-29
查看工控阿正的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-06-20 16:21
全看
|
小
中
大
大家好,我们公司有一台设备,功率大概是2KW,在公司调试从来没有跳闸,拉到客户现场后,只要一上电客户现场带漏保的插座就跳闸,漏保是10mA的,设备有3个伺服,一个400W,2个100W,松下的伺服,断开伺服的电源再上电就不会跳闸,拆除底线后,不会跳闸,但是现场反馈不接地线碰到机台会有电打到手,现在不知道是什么问题了,各位前辈帮忙分析一下是什么问题,谢谢!
分享
龙海儿
走不完的自控之路
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
257 个
工控威望:
986 点
下载积分:
603 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2018-04-13
最后登录:
2024-08-29
查看龙海儿的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-21 08:48
全看
|
小
中
大
哪里还有10mA的漏保啊,太小了,太灵敏了。再说这种工控柜子,用空开就行,一般不用漏保的
走不完的自控之路
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助!!!设备漏电不知哪里出问题了
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问