楼主  发表于: 2018-06-20 16:21
大家好,我们公司有一台设备,功率大概是2KW,在公司调试从来没有跳闸,拉到客户现场后,只要一上电客户现场带漏保的插座就跳闸,漏保是10mA的,设备有3个伺服,一个400W,2个100W,松下的伺服,断开伺服的电源再上电就不会跳闸,拆除底线后,不会跳闸,但是现场反馈不接地线碰到机台会有电打到手,现在不知道是什么问题了,各位前辈帮忙分析一下是什么问题,谢谢!
龙海儿
走不完的自控之路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 257 个
工控威望: 986 点
下载积分: 603 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2018-04-13
最后登录: 2024-08-29
查看龙海儿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-21 08:48
哪里还有10mA的漏保啊,太小了,太灵敏了。再说这种工控柜子,用空开就行,一般不用漏保的