用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助!!!设备漏电不知哪里出问题了
上一主题
下一主题
工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
120 点
下载积分:
653 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2016-06-24
最后登录:
2023-12-29
查看工控阿正的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-06-20 16:21
全看
|
小
中
大
大家好,我们公司有一台设备,功率大概是2KW,在公司调试从来没有跳闸,拉到客户现场后,只要一上电客户现场带漏保的插座就跳闸,漏保是10mA的,设备有3个伺服,一个400W,2个100W,松下的伺服,断开伺服的电源再上电就不会跳闸,拆除底线后,不会跳闸,但是现场反馈不接地线碰到机台会有电打到手,现在不知道是什么问题了,各位前辈帮忙分析一下是什么问题,谢谢!
分享
michael.guan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
347 点
下载积分:
593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2018-03-23
最后登录:
2024-07-21
查看michael.guan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-20 16:40
全看
|
小
中
大
伺服、变频的供电断路器不能用漏保,即使要用,也要用30mA以上的。
像二楼说的,伺服、变频自身会产生感应电,这也是为什么伺服、变频的使用手册上会明确标注各伺服之间或各变频器之间的安装距离必须要大于等于50mm的原因。如果不接地线,伺服、变频器就会使机台产生感应电,但接地之后,伺服、变频的感应电针对供电电源来说,相当于漏电,尤其是针对30mA以下的漏保,几乎就是相当于稍微有点不平衡就会跳闸。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助!!!设备漏电不知哪里出问题了
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问