大家好,我们公司有一台设备,功率大概是2KW,在公司调试从来没有跳闸,拉到客户现场后,只要一上电客户现场带漏保的插座就跳闸,漏保是10mA的,设备有3个伺服,一个400W,2个100W,松下的伺服,断开伺服的电源再上电就不会跳闸,拆除底线后,不会跳闸,但是现场反馈不接地线碰到机台会有电打到手,现在不知道是什么问题了,各位前辈帮忙分析一下是什么问题,谢谢!
分享
whwanghu
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
133 个
工控威望:
862 点
下载积分:
37026 分
在线时间: 839(小时)
注册时间:
2014-02-11
最后登录:
2024-05-26
查看whwanghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-20 16:27
全看
|
小
中
大
伺服感应电对地相当于漏电,把漏保改断路器,伺服良好接地