求助!!!设备漏电不知哪里出问题了
上一主题
下一主题
工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
120 点
下载积分:
653 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2016-06-24
最后登录:
2023-12-29
查看工控阿正的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-06-20 16:21
全看
|
小
中
大
大家好,我们公司有一台设备,功率大概是2KW,在公司调试从来没有跳闸,拉到客户现场后,只要一上电客户现场带漏保的插座就跳闸,漏保是10mA的,设备有3个伺服,一个400W,2个100W,松下的伺服,断开伺服的电源再上电就不会跳闸,拆除底线后,不会跳闸,但是现场反馈不接地线碰到机台会有电打到手,现在不知道是什么问题了,各位前辈帮忙分析一下是什么问题,谢谢!
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2049 个
工控威望:
2968 点
下载积分:
25195 分
在线时间: 1441(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-12-17
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-20 16:45
全看
|
小
中
大
客户现场 地线和零线断在一起了 很多老厂都是这样鸟样子 厂里的电工为了省事底线和零线拧到一起
我的做法:
如果客户现场有水管直接绑在水管上
没有的 让他准备一个1.2M的钢筋 打入地下 再解设备
项目、视觉、通讯QQ3515716