求助!!!设备漏电不知哪里出问题了
上一主题
下一主题
工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
120 点
下载积分:
653 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2016-06-24
最后登录:
2023-12-29
查看工控阿正的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-06-20 16:21
全看
|
小
中
大
大家好,我们公司有一台设备,功率大概是2KW,在公司调试从来没有跳闸,拉到客户现场后,只要一上电客户现场带漏保的插座就跳闸,漏保是10mA的,设备有3个伺服,一个400W,2个100W,松下的伺服,断开伺服的电源再上电就不会跳闸,拆除底线后,不会跳闸,但是现场反馈不接地线碰到机台会有电打到手,现在不知道是什么问题了,各位前辈帮忙分析一下是什么问题,谢谢!
分享
wworko
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
179 点
下载积分:
858 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2013-05-15
最后登录:
2023-11-15
查看wworko的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-20 16:30
全看
|
小
中
大
我想应该是地线有问题,之前我也遇到这样的现象,不过是刚刚通电调试的时候遇到。是电工把马达的UVW三相其中一相和地线互换了。建议你检查一下马达的UVW与地线是否接通,或者看一下伺服驱动器的地线。