大家好:
      想问下,1段线体大约用了50个1.5kw的三相电机,采用接触器控制,大家有什么好的布线方式,电控柜怎么摆放,如果从1个控制柜里面拉出来50根电缆是不是太浪费电缆了,有没有什么合理的方式?
      大家平时做流水线,都是布线的,
    
东敏123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2018-03-27
最后登录: 2024-03-27
查看东敏123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-20 16:33
谢谢各位,当初为了省钱选了fx3u,fx3u配FX3U-16CCL-M    用CC-LINK主站模块,可以带AJ65SBTB1-16T    CC-Link远程模块,16出,晶体管,0.5A吗?
在点数够的情况下最多能带8个远程模块吗?
还望各路大侠指点!
东敏123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2018-03-27
最后登录: 2024-03-27
查看东敏123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-20 16:58
不要沉啊
东敏123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2018-03-27
最后登录: 2024-03-27
查看东敏123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-20 17:14
三菱PLC模块 FX3U-16CCL-M是完全可替代FX2N-16CCL-M的;FX2N-16CCL-M用于FX1N,FX1NC,FX2N,FX2NC的PLC中的,而FX3U-16CCL-M用于FX3U,FX3UC,FX3G,FX3GC的PLC中.
1、FX3U-16CCL-M和FX2N-16CCL-M都可以通过缓冲存储器参数启动数据链接。
2、FX2N-16CCL-M也可以通过EEPROM参数启动数据链接,FX3U-16CCL-M没有。
3、FX3U-16CCL-M还可以通过GX Works2设置CC-Link网络参数,参数可以通过GX Works2设置CC-Link网络参数,这样可以不写参数设置的程序,直接写通信操作的程序,FX2N-16CCL-M没有。
4、FX2N-16CCL-M最多可连接7个远程I/O模块,而FX3u-16CCL-M最多可连接8个远程I/O模块
5、在同一个系统中,FX3U-16CCL-M与FX2N-16CCL-M不能同时出现。