楼主  发表于: 2018-06-20 15:21
大家好:
      想问下,1段线体大约用了50个1.5kw的三相电机,采用接触器控制,大家有什么好的布线方式,电控柜怎么摆放,如果从1个控制柜里面拉出来50根电缆是不是太浪费电缆了,有没有什么合理的方式?
      大家平时做流水线,都是布线的,
    
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-07-21
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-20 15:26
可以根据电机的分布,进行集中布线,即每几个电机合并到一个分控制箱,几个电机的接触器和断路器都安装在分控制箱内,并给每个分控制箱配一个总断,主控制柜里只要给每个分控制箱供电就可以了。
另外,如果可以的话,每个控制箱与主控制柜之间最好能使用分布式I/O控制,这样可以避免控制线过长导致的控制电压衰减严重的问题。