我司有一台设备主轴电机使用45KW西门子变频器MM440驱动,由于系统故障无法修复决定对电控系统进行改造,用三菱QPLC改造替代,但变频器成本较高,决定延用。控制变频器使用通信模块QJ71C24N-R4,为降低成本,通信协议直接使用西门子的USS。在网上找了好久没有找到这方面的样例,只能自己编写,使用三菱通信模块的通信协议支持功能终于通信成功,可实现控制正反转、调速、读取电流及故障码功能。控制上相对于控制三菱变频器还较方便。
附件:
三菱控制西门子变频器.rar
(161 K) 下载次数:534
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(乌龟船长) 感谢分享!
分享
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1460 个
工控威望:
4682 点
下载积分:
14955 分
在线时间: 429(小时)
注册时间:
2015-05-19
最后登录:
2024-11-14
查看焦刘吉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-19 18:30
全看
|
小
中
大
走自由口,还是通讯协议
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
分享
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1460 个
工控威望:
4682 点
下载积分:
14955 分
在线时间: 429(小时)
注册时间:
2015-05-19
最后登录:
2024-11-14
查看焦刘吉的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-06-19 20:11
全看
|
小
中
大
楼主你PCF文件呢