本来应该用晶体管输出的PLC来控制电磁阀的,但因为点数不够又不想再买;所以想用IO点数多的继电器输出的PLC来控制电磁阀,通断频率大约每分钟30次,这样是否可行呢?
我看到你了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2018-05-02
最后登录: 2024-09-12
查看我看到你了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-21 15:22


手册是目标300万次,你打个8折算就好了。1分钟30次的动作,24小时运行的话,我觉得大概3个月就坏了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(kcai_fly) 真诚感谢!