楼主  发表于: 2018-06-19 11:37
本来应该用晶体管输出的PLC来控制电磁阀的,但因为点数不够又不想再买;所以想用IO点数多的继电器输出的PLC来控制电磁阀,通断频率大约每分钟30次,这样是否可行呢?
kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-19 13:07
感谢楼上各位,就是普通SMC的气路电磁阀;如果电磁阀自带指示灯及过电压保护回路,是不是可以不用接并联续流二极管?
kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-21 12:04
SY5000系列的电磁阀许容通断频率是3HZ,而我这只有0.5HZ,是没问题的;继电器输出接点寿命在20VA时是300万回,而电磁阀的功耗才0.35W,按道理应该会远大于300万回才对。