wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-19 08:15
PLC的输入信号 程序里面大家一般信号怎么用?我习惯用上升沿或者下降沿但是有时候会遇到一个气缸上面的2个感应器同时触发了2个信号,或者是有个信号失真的情况下,需要检测另外一个信号的上升沿时,这个信号已经触发了,所以会导致机器不报警,但是也补动作的情况。所以想问一下大家,对待输入信号,大家都是怎么处理的?
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 3967 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-07-16
最后登录: 2024-11-14
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-21 08:53
正解
引用
引用第5楼两只橙于2018-06-19 15:51发表的  :
上升沿下降沿逻辑上是很好的,前提你确保时序做好

如果做好了有时还是不行的话,可是多使用内部辅助继电器的置位,多置位复位这样

另外楼主说到信号使与报警有关的,就不要使用上升沿这种指令了,就使用LD“取”这种指令加置位这种好点,只要一有信号就置位内部辅助继电器
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索