wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1277 个
工控威望: 1453 点
下载积分: 5502 分
在线时间: 914(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2025-02-22
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-19 08:15
PLC的输入信号 程序里面大家一般信号怎么用?我习惯用上升沿或者下降沿但是有时候会遇到一个气缸上面的2个感应器同时触发了2个信号,或者是有个信号失真的情况下,需要检测另外一个信号的上升沿时,这个信号已经触发了,所以会导致机器不报警,但是也补动作的情况。所以想问一下大家,对待输入信号,大家都是怎么处理的?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1139(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2025-02-17
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-20 08:40
气缸上面的两个传感器在位置上互锁就行了   两个同时有信号两个位置的逻辑都是断开的
Your happiness is everything.