如题,伺服放大器出现报警消除不掉的情况下,怀疑放大器故障,故更换了新的伺服放大器,当时将旧的放大器参数传入了新的放大器,当时出现了绝对位置丢失的情况,网络上的说法是要进行原点复位,我想知道这么进行复位,谢谢大家
分享
mr荬籹籽
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
442 点
下载积分:
1714 分
在线时间: 135(小时)
注册时间:
2016-06-24
最后登录:
2024-11-13
查看mr荬籹籽的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-17 21:07
全看
|
小
中
大
重新让伺服器寻找原点就行了。
绝对位置只需要重新寻找一次原点就会记录下来了,只要伺服电池有电,就不会出现原点数据丢失。
PS:也不要在伺服通电时候拔掉编码器线,要不然也会原点数据丢失。 (因为以上的两种我也试过)
楼主留言:
我想问找原点的步骤。。。。