楼主  发表于: 2018-06-16 14:09
启动机械手,目前自己使用的方式:1.预约启动2.PP启动3.外部启动,,,
帖子不知道能不能写的下,
1.预约启动;
首先进入管理模式(密码没改过的话,999999999到头) ,菜单--设置--功能有效设定--涉及预约启动的全部设置成允许;
然后,菜单--设置--预约启动链接--设置里面的输入/输出(去写用户梯形图程序)(例如:启动按钮接板子307接20050输入,梯形图写STR 20050  OUT #0030,,,那预约启动连接里面输入就是对应17,此可查通用输入0030就是in#0017)  ,输出其实意义不大,用不到可随便填。
这样就可以再现模式选择好你要的程序,按下外部启动按钮(不是示教盒的绿色按钮啊)就机械手启动了按照轨迹运行
2.PP启动(示教盒绿色按钮+外部按钮)输入还是20050
菜单--设置-功能有效设定--预约禁止、PP允许
菜单--设置--操作条件设定---再现模式选择连续
用户梯形图更改:STR 20010 OUT 70010 ,,,,,改为STR 20050 OUT 70010
mian程序:
NOP
*LABEL
CLEAR STACK
TIMER T=0.20
JUMP *LABEL IF IN#(17)=OFF
CALL JOB:D23HL IF IN#(17)=ON
JUMP *LABEL
END
3.外部启动跟2差不多
菜单---设置---功能有效---PP禁止
参考2的用户梯形图
选择程序,伺服接通,打到远程模式,按外部按钮启动即可

以上只是简单工程,能启动机械手,,,自己没有师傅教,只能总结这些,也不是很专业,,望大家共同学习进步。留微信号15162940898