遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 3967 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-07-16
最后登录: 2024-11-14
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-16 09:23
请教各位大佬,谢谢
增量式编码器输出ABZ相位、集电极开路,分辨率3600,使用FX3U PLC,请问:
1、ABZ三相是分别接到PLC的X0X1X2吗?
2、程序 如果接X0X1X2的话是用C252计数器吗,不是的话用哪个,如何使用呢,最关键是如何把计数器得到的值转换成角度让伺服电机动作呢?
3、程序举例,让电机旋转30度,非常感谢
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-04-30
最后登录: 2024-12-25
查看fcq417的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-16 11:44
编码器ABZ信号,AB是脉冲数量,即单圈脉冲数量,Z相是圈信号,接线在plc手册高速计数器部分有说明,即X点与高速计数器编码器对应关系,建议自己看手册理解。
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236