wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 432 个
工控威望: 11963 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 962(小时)
注册时间: 2013-10-31
最后登录: 2024-11-20
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-15 09:29
最近一个项目需要把三菱PLC里一些D寄存器及里面的数据读取出来做备份,里面的数据是实时变化的,可能每1分钟备份一次,
例:D0:100    D1:2019    D3:1222.............
把这些数据存储到U盘内,自动生成Excel表格,做数据备份功能,大家有做过类似的吗?现在用的是三菱FX3U的PLC,触摸屏是威纶通触摸屏,需要加什么东西可以实现这个功能,谢谢大家。
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-19
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-15 11:43
FX3U可以加个模块FX3U-CF-ADP,
将数据保存在CF卡,然后读出来。
或者
加多一个通讯口,用组态软件保存在数据库,如SQL之类的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-19
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-10 12:42
引用
引用第9楼人机工控于2018-12-10 09:49发表的  :
楼主有好的方案了吗 我最近也在发愁这个。。

有触摸屏采用定时取样,
FX3U增加模CF记录模块。
L系列和FX5U可以保存在SD卡。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/