henrywang10
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 306 点
下载积分: 742 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2015-10-06
最后登录: 2024-11-12
查看henrywang10的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-13 21:01
博途v 15仿真时,按常开点修改为1,没反应,梯形图还是虚线,即没接通
用简单的一个自锁程序练习,新手学习
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6767 个
工控威望: 38368 点
下载积分: 2871 分
在线时间: 9504(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-15
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-14 08:47
引用
引用楼主henrywang10于2018-06-13 21:01发表的 博途v 15仿真问题 :
博途v 15仿真时,按常开点修改为1,没反应,梯形图还是虚线,即没接通
用简单的一个自锁程序练习,新手学习


仿真无法对I输入进行强制,把I输入区地址改为M区域就可以了.

以上~