求教个问题,现在有个设备用固态控制220v加热圈,今天测没有24v控制电源输出测对零线有220v电压,判断固态继电器坏了,更换新的,就接了一个火线,控制部分没接,负载也没接,但是输出端对零线又有220v电压!何解
分享
好久不见啦
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
281 个
工控威望:
429 点
下载积分:
7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2018-04-30
最后登录:
2020-05-21
查看好久不见啦的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-12 21:04
全看
|
小
中
大
这个很正常,因为晶闸管属半导体,电阻一般几十到几百K,万用表内阻很大,不导通时测的电压应该接近电源电压。
接上负载,再测电压就接近零了。
画个图,用电阻串联的计算公式分析一下就明白了。