求教个问题,现在有个设备用固态控制220v加热圈,今天测没有24v控制电源输出测对零线有220v电压,判断固态继电器坏了,更换新的,就接了一个火线,控制部分没接,负载也没接,但是输出端对零线又有220v电压!何解
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3815 个
工控威望: 4270 点
下载积分: 139162 分
在线时间: 6531(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-12-22
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-12 20:34
很正常~~那看雙向觸發G所以麼都有電壓
    