在S7-200 DC24V 数字量输出接线中“M”端子接24v负极有没有必要,直接把负载负极回24v电源负极不就行了?
求大神指导,本人小白!
金丁路德马
分享
wg306958791
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
121 点
下载积分:
710 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2017-05-15
最后登录:
2022-12-13
查看wg306958791的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-13 15:12
全看
|
小
中
大
M为公共端,必须得接,实际与公共端构成回路,与电源侧无关;一般设计为公共端接负极,与电源共负,公共端可以单独接负极,比如:有两个24V开关电源,只能选择一个负极。