hbin21760440
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hbin21760440的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-11 20:08
图片:
图片:
大家好,我用FX3U+FX3U-485-BD做无协议通信,BD模块上SDA和RDA短接,SDB和RDB短接(SG空),设置终端电阻开关到110欧姆,另一端通过485转USB模块连接电脑,程序里面用RS2指令控制通道1,模块上SD灯在闪,为什么串口助手收不到数据呢
mr荬籹籽
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2024-10-31
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-12 08:17
M8122需要启动 M8122是发送的开关 发送完毕后 M8123需要手动复位  再不行 那就考虑你的接线问题了  可以的话 发你的接线图上来  这样更容易分析问题所在