lyntechme
虛心做人,踏实做事
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 563 个
工控威望: 709 点
下载积分: 12711 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2012-03-31
最后登录: 2023-06-04
查看lyntechme的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-09 16:57
从站长的论坛下个三菱Mx Component,好像是4.08以上的,支持FX5U,用的是VB2010, 想做个实验,把 Mx Component的控件一拖到界面,系统就闪退报错,不知咋整,有哪位朋友知道MX以太网用法吗?看MX附带的VS三菱例程,封装太多,云雾迷蒙! VB2010环境下MX进行以太网通讯,如何设置?望上位机大侠指点一二,感激!
 
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-11-16
查看litung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-11 21:20
閃退跟通訊類型無關
NET下,MX不可以像以前VB6那樣,直接拉過來了
用使用DLL參考進來
在程式中宣告指定
這樣就不會閃退了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(工控大学徒) 热心助人!
  • 下载积分:+5(ykykkhor) 感谢分享!
  • 簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
    litung
    臺灣-李同在
    级别: VIP会员
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 577 个
    工控威望: 3224 点
    下载积分: 14494 分
    在线时间: 405(小时)
    注册时间: 2009-06-06
    最后登录: 2024-11-16
    查看litung的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-16 11:41
    太久沒玩了
    昨天試裝了VB2010、VB2017都可以正常模擬連線
    MX3只支援到VB2010
    MX4要更新到最新的,才有支援VB2017
    所以建議直接安裝MX4,然後慢慢更新上去

    不管是連GD8或是GW2都可以正常模擬

    執行結果如圖

    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(工控大学徒) 好贴好贴!
  • 簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G