设备上有两台低惯量50W的伺服电机,报21.1编码器异常的报警。
断电后复位驱动器 报警可以清除  但运行一段时间还是会出现报警
拔插编码器线以后就无法正常回复原点了  只要一回原点就再次报警,
更换编码器线也没有用
但用伺服调试软件JOG运行可以正常运行,不会报警
有朋友碰到过这种情况吗?有的话还望指教一下啊
周先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 339 点
下载积分: 7865 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2018-03-19
最后登录: 2024-09-30
查看周先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-09 12:40
报警有对应的解决方案,可以看看手册,按其提示去排查和解决