发表于: 2018-06-08 20:05
全看
|
小
中
大
我手里有一款FX3GA-40MT PLC,现在需要做两路485通信,怎么才能实现?PLC上面我已经添加了一个FX3G-2AD-BD模块!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9663 个
工控威望:
8560 点
下载积分:
16684 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-20
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-09 11:43
全看
|
小
中
大
本来可以FX3G-CNV-ADP + 2个 FX3U-485ADP-MB
但是,FX3G-CNV-ADP 与 FX3G-2AD-BD 占用同一个插口
要么你把FX3G-2AD-BD 换成FX2N-2AD
楼主留言:
我把FX3G-2AD-BD换成了FX3G-485-BD,在右侧连接了一个FX2N-2AD,浪费了一个模块
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(zoend001) 真诚感谢!