楼主  发表于: 2018-06-07 22:31
图片:
采集的数据在D8260里面,单位为摄氏度,是不是D8260里面的数要除以10才是实际的温度呢?
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-12-09
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-08 09:22


FX3U-4AD-PT-ADP的攝氏解析度是0.1度
而在PLC內若不是浮點數,是沒有小數點顯示