采集的数据在D8260里面,单位为摄氏度,是不是D8260里面的数要除以10才是实际的温度呢?
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-12-09
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-08 09:22
全看
|
小
中
大
FX3U-4AD-PT-ADP的攝氏解析度是0.1度
而在PLC內若不是浮點數,是沒有小數點顯示
所以你暫存器內數值是300即是30.0度