用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U-4AD-PT-ADP温度采集问题请教!
上一主题
下一主题
小满和老鸟
专注,坚持!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
256 个
工控威望:
371 点
下载积分:
904 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2017-08-27
最后登录:
2024-07-24
查看小满和老鸟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-06-07 22:31
全看
|
小
中
大
图片:
采集的数据在D8260里面,单位为摄氏度,是不是D8260里面的数要除以10才是实际的温度呢?
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-08 09:22
全看
|
小
中
大
FX3U-4AD-PT-ADP的攝氏解析度是0.1度
而在PLC內若不是浮點數,是沒有小數點顯示
所以你暫存器內數值是300即是30.0度
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(935119619) 热心助人!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U-4AD-PT-ADP温度采集问题请教!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问