楼主  发表于: 2018-06-07 18:41
目前设备有变频器一台,编码器和380v电源,我把变频器等高压用电设备的屏蔽线和低压设备的连在一起然后接地,请问这样为何编码器的数出现错误
mr荬籹籽
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2024-11-13
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-08 08:38
需要分开接地 不要共同接地