xuqe2018
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 60 点
下载积分: 707 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2018-03-12
最后登录: 2018-11-03
查看xuqe2018的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-06 11:36
FX2N-16EX输入扩展模块指示灯正常亮灭,程序上监控不到,触摸屏上也没反应,因为人不在现场,想问下会不会是24V接线出问题?如果拔掉24V的接线,灯会亮吗?
724438166
联系方式qq 724438166
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2024-10-16
查看724438166的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-06 14:20
1、有可能是扩展模块和主机连接线松脱,2、你主机输入输出点在触摸屏监控正常吗,等下你主机都有问题,你扩展模块肯定连不上PLC,如果是24V线脱那你的指示灯是不会亮的。
楼主留言:
1、如果线松脱,模块的电源灯应该是不亮的。2、主机的正常