楼主  发表于: 2018-06-04 18:22
各位大神,碰到难题了:20个同类的按键,手动按下一个按键是刷数据5分钟,刷数据的过程再按此按钮会出错,同时按下两个按键也会导致出错。
请教各位大神:怎么用最简单的方法,实现按下一个按键,其他按键不能再按下,本按键也失效(但是功能要保持)。
5分钟后,所有按键功能恢复(本按键可按再弹起,其他按键可按下);
再按其他按键,也需要达到上述要求
请各位大神指点,谢谢
[ 此帖被dhj_ioy在2018-06-04 19:35重新编辑 ]
mr荬籹籽
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2024-11-26
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-04 22:32
使用上升沿指令 然后带自锁  自锁后 无论怎么按都没效果 然后对其余的19个按钮串联一个常闭触点 这样就行了