小弟刚刚入行之前用的lg  现在刚上三菱了解不足求各位前辈指点 手上fx3u 64m通电时运行正常不报err  但是断电err亮起  随后与电源灯一起慢慢熄灭这属于正常吗
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 5996 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-12-19
查看huiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-04 09:37
只要通电后正常运行没有报ERROR就可以的,     断电瞬间EEOR亮再灭是正常的,