今天一台新设备使用fx3s 30mt,编程时不能使用c16  c20等记数器,提示超出软元件范围。没办法只能使用c1凑合用,请问它的断电保持记数器是多少或者应该怎么设置?以前没用过3s的。
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-12-19
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-03 19:43
自己顶一下
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-12-19
查看5921338的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-04 08:42
为什么我用c16写不进去,提示超出软元件范围?
引用
引用第3楼深圳电工于2018-06-03 22:36发表的  :
c0~c15为一般用增计数(16位)      c16~c31为EEPROM保持用增计数(16位)
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-12-19
查看5921338的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-04 08:43
c16不能编译,提示超出软元件范围。难道是个高仿?
引用
4楼  发表于: 2018-06-04 12:41
手册上说c16开始就是啊,关键是只能使用到C10,请详细解释,谢谢
引用
引用第6楼iujfang于2018-06-04 09:47发表的  :
最基本的东西,最好自己先看看手册
自学
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-12-19
查看5921338的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-04 17:07
谢谢大家,已解决
引用
引用楼主5921338于2018-06-03 18:41发表的 三菱fx3s断电保持记数器地址是多少 :
今天一台新设备使用fx3s 30mt,编程时不能使用c16  c20等记数器,提示超出软元件范围。没办法只能使用c1凑合用,请问它的断电保持记数器是多少或者应该怎么设置?以前没用过3s的。
自学